comment réaliser un plafond insonorisant

Comment réaliser un plafond insonorisant?


Quelle est la valeur ajoutée des suspentes acoustiques ?

suspente acoustique

plancher porteur massif



suspente rigide

vs

suspente acoustique à base de Sylomer

vs

suspente acoustique à base de caouthouc



bruits aériens et bruits d'impact

suspente acoustique

plancher porteur en bois




suspente rigide

vs

suspente acoustique à base de Sylomer  




bruits aériens et bruits d'impact

Les suspenstes acoustiques ont un impact majeur sur la transmission structurelle à travers le plafond insonorisant. Le paramètre le plus important est la fréquence naturelle du plafond suspendu.


Les suspentes acoustiques n'ont pas d'impact sur la transmission à 3 chambres et sur la transmission masse/ressort/masse.


Paramètres transmission à 3 chambres

  • Profondeur de la cavité
  • Absorbeur phonique comme la laine minérale dans la cavité



Paramètres transmission masse/ressort/masse

  • Profondeur de la vide
  • Masse surfaciques des plaques du plafond supendu

Le choix des suspentes acoustiques est une première étape importante

plancher porteur massif

suspente phonqiue pour plancher massif

plancher porteur enbois

fixation horizontale

supente phonique plancher porteur en bois

plancher porteur en bois

fixation latérale

suspente acoustique plancher porteur en bois

Deuxième choix à faire : structure métallique simple ou double lattis?


Le double lattis permet de limiter le nombre de suspentes et de créer une sous-structure plus stable qu'avec un simple lattis.


L'inconvénient est la perte de hauteur supplémentaire.


structure simple

plafond insonorisant structure simple

source: Gyproc® Plafondsystemen versie 2021-2



Le profilé priumaire sera placé entre le profilé périmetrique.


La distance entre 2 rangées de suspentes de plafond (g) est de 50 cm* lorsque les plaques sont installées transversalement.


La distance entre les suspentes de plafond en cas d'une pose transversale des plaques (a) est de 80 cm*.


système double lattis

plafond insonorisant double lattis

source: Gyproc® Plafondsystemen versie 2021-2



Le profilé primaire (fixé au cintre acoustique) vient se poser sur le profilé périmetrique


Le profilé support de plaque est placé sous les profilés primaires avec des cavaliers de liaison. Le profilé support de plaque est placé entre le profilé périmetrique


La distance entre 2 rangées de suspentes de plafond (a) est de 80 cm* lorsque les plaques sont installées transversalement.


La distance entre les suspentes de plafond d'une pose transversale des plaques (d) est de 80 cm*.


La distance entre les profils porteurs  (g) est de 50 cm* en cas de pose tranversale des plaques.


Les plaques peuvent être vissées aux profilés métalliques porteurs de plaques de deux manières :


  • Avec leur côté le plus long parallèle aux profilés métalliques = fixation longitudinale
    Avec leur côté le plus long perpendiculaire aux profilés métalliques = fixation transversale


Pour la fixation transversale, les profils de tôle peuvent être espacés de 50 cm. Dans le cas d'une fixation longitudinale, les profils porteurs de plaques peuvent être espacés de 30 cm au maximum*.


*Cela dépend des instructions du fabricant. Nous travaillons nous-mêmes avec des profilés Gyproc et procédons toujours à une pose transversale.


Le choix d'une structure simple contre laquelle les dalles de finition sont vissées ou d'un système double lattis a un impact sur la perte de hauteur et le nombre de suspensions de plafond acoustique nécessaires.


D'autres paramètres importants pour la création d'un plafond insonorisé de haute performance sont :

  • La profondeur de la cavité
  • La rigidité à la flexion et la masse superficielle des plaques
  • Le découplage des profils périmétriques
  • Le remplissage de la cavité avec un matériau absorbant le son.


Optimiser l'isolation acoustique du plafond: les plaques


Les plaques doivent être lourd et pliable.


Le matériau de la feuille le plus approprié :


  • plaque de plâtre de 12,5 mm et de préférence les plaques à haute densité (Gyproc Soundblock, Knauf Soundshield,...)
  • panneau de fibres de 10/12,5 mm (par exemple Fermacell)


Prévoyez toujours une double couche de panneaux installés en biais.

Optimiser l'isolation phonique du plafond: remplissage de vide



Une cavité vide entre deux cloisons parallèles agira comme une caisse de résonance, entraînant un affaiblissement significatif de l'isolation acoustique.


Le matériau absorbant supprime les ondes stationnaires dans la cavité, qui ont un impact négatif sur l'isolation acoustique dans les hautes fréquences.


Les premiers centimètres du matériau absorbant offrent le plus grand gain d'isolation acoustique. La performance acoustique de la cavité murale s'améliore avec chaque centimètre supplémentaire appliqué. Plus il y a du matériau d'absorption dans la cavité, mieux c'est, mais le matériau d'absorption ne doit pas avoir un effet de raidissement = pas d'entassement de 12 cm dans une cavité de 10 cm.


Le type de remplissage de la cavité n'est pas si important. Qu'il s'agisse de laine de verre, de laine de roche, de cellulose, de laine de lin, de coton recyclé ou de panneaux souples en laine de bois, cela n'a pas vraiment d'importance.


Dans le commerce, ils essaient souvent de vendre de la mousse floquée coûteuse qui n'offre aucune valeur ajoutée acoustique dans une cavité par rapport à la laine de verre beaucoup moins chère (les plaques rigides de laine de verre de 5 cm coûtent environ 2,5 €/m²).

Conditions préalables pour une bonne isolation acoustique


  • geluidslekken vermijdenéviter des fuites acoustiques


Même avec les meilleurs matériaux, vous n'obtiendrez que des résultats médiocres s'il y a des fuites acoustiques.

Les fuites sonores ne sont pas seulement des fuites d'air, mais aussi des affaiblissements locaux de l'isolation acoustique, tels que des pénétrations de tuyaux à travers le plafond insonorisant ou des joints de calfeutrage mal finis à la jonction entre le panneau et le mur de rive.



  • ne pas tenir compte uniquement de la transmission directe du bruit

plafond insonorisant et transmission latérale
  • un plafond insonorisant n'a aucune influence sur 8 voies de  transmission latérale entre 2 pièces superposées !!!


  • par nœud constructif, il y a 3 routes secondaires par lesquelles le son peut passer de l'espace au-dessus à l'espace au-dessous


  • il y a 4 nœuds constructif = 12 routes de transmission latérale en plus de la transmission directe 


  • le plafond découplé a un impact positif sur la transmission directe du son et sur 4 routes latérales


  • 8 routes secondaires restent non traitées à travers le plafond = de ce fait, le gain d'isolation acoustique que vous attendez sur la base des rapports de laboratoire est toujours plus faible (sauf si vous munissez les murs avec une contre-cloison acoutsique)

Le nœud constructif plancher / mur latéral en détail


Voies latérales:


  • sol dans la pièce d'émission - mur flanquant dans la pièce de réception
  • mur flanquant dans la pièce d'émission - plafond dans la pièce de réception
  • mur flanquant dans la pièce d'émission+ mur flanquant dans la pièce de réception


Le plafond désolidarisé n'a aucun impact sur les voies de transmission


  • sol dans la pièce d'émission - mur flanquant dans la pièce de réception 
  • mur latéral dans la pièce d'émission- mur flanquant dans la pièce de réception
transmission parasitaire

Nous utilisons les matériaux suivants :



  • suspentes acoustiquesakoestische hangers
    • quasi toujours sur base de Sylomer


  • plaques
    • plaques de plâtre fermacell 12,5 mm à bords droits (le peintre doit les recouvrir d'un enduit fin) ou plaques Gyproc Soundblock


  • vis
    • vis Tek de Gyproc
    • pour la première couche de plaques
      • en cas de plaques Fermacell vis de Fermacell avec pointe de perçage 3,9 x 30 mm
      • en cas de plaques Soundblock vis Gyproc Haute Performance 25 mm
    • pour la deuxième couche de plaques
      • en cas de plaques Fermacell vis de Fermacell avec pointe de perçage 3,9 x 40 mm
      • en cas de plaques Soundblock vis Gyproc Haute Performance 35 mm


  • colle à joint
    • pour la deuxième couche de plaques Fermacell


  • absorbeur acoustique dans la cavité
    • Isover Partywall ou Isoconfort


  • profilés merallique
    • profilé primaire/profilé porteur
      • Gyproc Plagyp PC 60/27, si une extension est nécessaire, utiliser la pièce de raccordement PlaGypPL60/100
    • profilé périmétrique
      • Gyproc PU27/48


  • désolidarisation du profilé périmétrique
    • caoutchouc autocollant de 10 mm + acoustic washer


  • cavaliers d'ancrage en cas d'un système double lattis
    • Gyproc Plagyp PD60/60


  • joint périmétrique souple
    • Acoustic Sealant de Green Glue